酚醛彩钢风管保温板的一侧覆面为彩钢,另一侧为铝箔,芯板为酚醛。酚醛彩钢板融合了传统材料和现代技术的双重优点,既增强了板材的保温性能,同时提高了外表强度及防火性能。它还具有防水,无味,无毒,不腐,不裂,不变形,不燃,高强质轻,施工方便,使用寿命长等特点。

16067405.jpg
主要优势
1.酚醛彩钢板在阻燃性能上更加特出,由于彩钢强度相对高于铝箔,且导热系数仅为0.02W/mk,因此无论在绝热保温还是防火不燃方面,酚醛彩钢板都稍优越于酚醛铝箔板。
2.酚醛彩钢板的内侧覆面采用铝箔,因此在管道内部不易产生污染源,不会产生冷凝水以及冷桥等现象。
3.酚醛彩钢板的抗压性明显比酚醛铝箔产品好,这来源于彩钢优秀的折弯强度和挤压强度。
4.酚醛彩钢板的整体重量轻,可以减轻建筑物的负荷;由于彩钢丰富的表面色彩可供选择,因此在明装效果上更加自由灵活,而且更加美观。
5.酚醛彩钢板的使用寿命整体在20年以上,而且维修方便快捷。
6.酚醛彩钢风管的温度适用性强,可以在-140至150℃范围内正常运行。

应用范围
1.宾馆饭店,写字楼,高层商用建筑,档案库房,各种公用设施的中央空调系统。
2.各种临时活动房,冷库,洁净厂房的保温阻燃;医院,药品生产企业,食品生产企业的洁净室。

风管性能参数

回复

使用道具 举报

29

主题

20

回帖

148

积分

注册会员

积分
148
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:27:12 | 显示全部楼层
3492010421171629.jpg

单面彩钢酚醛风管的 工程图片
回复

使用道具 举报

29

主题

20

回帖

148

积分

注册会员

积分
148
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:28:50 | 显示全部楼层
20120131084049453.jpg
回复

使用道具 举报

29

主题

20

回帖

148

积分

注册会员

积分
148
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:31:22 | 显示全部楼层
  1 材料要求:
1.1 风管制作与安装所用的板材、型号及其他成品材料应符合设计及国家相关产品标准的规定,并具有出厂质量检验合格证明文件。材料进场按现行相关标准进行验收。
1.2复合板材的品种、规格、性能、厚度等技术参数应符合设计规定。板材的复合面粘合应牢固,粘结表面单面产生的分层、起泡等缺陷不得大于6‰。
1.3 复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的内部泡沫绝热材料应不低于GB8624难燃B1级。法兰连接件及加固件等材料应不低于难燃B1级。所用粘合剂、铝箔胶带玻璃胶应与其板材材质相匹配,并应符合环保要求。

2 主要机具、设备:
2.1机械:切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、曲线锯、云石机。
2.2工具:工作台、压尺、角尺、钢板尺、钢卷尺、规划、手动压弯机、双刃刀、单刃刀、壁纸刀、扳手、胶枪等。

3 作业条件:
3.1 建筑结构施工完毕,风管预留埋件、孔洞尺寸、位置核实无误,加工厂地、库房符合施工要求,具有良好的照明及动力电源

4 操作工艺
4.1 工艺流程
材料下料—打胶
插接—风管加固--支吊架制作、安装-风管与阀部件连 
法兰下料—打胶
接、安装-系统检验

4.2 操作方法:
4.2.1 板材下料;根据图纸提供的尺寸划线,(考虑板材的厚度,所示尺寸 风管尺寸为风管内径)用云石机或曲线锯,切割板材。
4.2.2将切好的材料涂上专用胶,与风管的连接件插接好。风管连接采用专用连接件。
4.2.3 风管的三通、四通宜采用分隔式或分叉式,三通、四通、大小头的折线面分对称划线。两端面应平行,与管中线垂直。矩形弯管采用外直角、内斜线,平面边长>500mm时应设置弯管导流片。
4.2.4风管配件如三通、弯管、来回弯、变径管等,如采用斤型连接件连接有困难时,可采用45度斜角加折边铆接。
4.2.5 导流片可采用PVC定型产品,也可由镀锌板弯压成圆弧,两端头翻边,铆到上下两块平行连接板上组成导流板组。在已下好料的弯头平面板上划出安装位置线,在组合弯头时将导流板组用粘合剂同时粘上。导流板组的高度宜大于弯头管径2mm,以使其连接更紧密。

4.3 合口粘接、贴胶带。
4.3.1风管配件所用的粘合剂需按板材厂商认定的专用粘合剂。如另行采购品牌粘合剂,必须做粘接效果对比试验。在粘合前需预组合。粘接前的时间控制与季节温度、湿度及粘合剂的牲能有关。批量加工前应做样板试验,确定最佳粘合时间。并经监理检查、认可后方使用。
4.3.2管段组合后,粘接成型的45度角切边外接缝,需粘合剂封合板材外壳面,每边宽度不小于20mm,粘接后用拉铆钉铆接,粘接、铆接好管段应调整垂直度和对角线偏差,使符合规定要求,摆放定形后方可移动。
4.3.3矩形风管直管段采用斤型法兰组合成形,组合成形必需准确,角线平直。风管组合前应清除板材切口表面切割粉末,灰尘及杂物。

4.4 管段打胶
4.4.1风管四个内角的粘接缝、法兰连接件内边接缝处用密封胶封堵,使泡沫绝热材料及粘合剂不裸露。涂密封胶处应清除油渍、灰尘,杂物。

4.5 支吊架制作、安装
4.5.1水平风管安装的横担,可选用相应规格的角钢等型材,风管吊装一般用圆钢做吊杆,大边长≥400mm的风管也可选用专用的吊装卡。与吊杆对应的胀栓分别为M6、M8、M10。风管吊装横担、吊杆规格及支吊架间距见表;
回复

使用道具 举报

29

主题

20

回帖

148

积分

注册会员

积分
148
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:32:04 | 显示全部楼层
彩钢酚醛风管 防火性能好  耐高压   .........
回复

使用道具 举报

29

主题

20

回帖

148

积分

注册会员

积分
148
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:33:18 | 显示全部楼层
u=3433392112,3727187825&fm=23&gp=0.jpg

吊装-风管
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 08:18 , Processed in 0.082380 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表