找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1195|回复: 0

[综合讨论] 双面铝箔复合风管相关材质施工参考 3

[复制链接]

51

主题

4

回帖

261

积分

超级版主

积分
261
发表于 2017-7-22 10:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道与其它部件的连接
(1) 与帆布软接的连接
  用金属条压紧帆布,用木螺钉或铆钉将其固定在风管开口四周即可。
(2) 与风口的硬接
  依风口规格在管道上开孔,在管道和风口重合处涂胶粘合,在风口四周用玻璃胶密封。如需加固,可用螺钉固定风口与管道。
(3) 与调节阀等有法兰设备的连接
  "F"形铝质法兰专用于风管与调节阀的连接。 在"F"形法兰内侧和风管端部涂上胶水,粘接后将法兰与调节阀连接即可。
  "U"形固定卡可用于风管与许多金属部件连接,如风口、消音器等。可用自攻螺钉来固定"U"形卡和部件。

(4) 与圆形金属软管的连接

板材的拼接
  由于板的粘接可能性,切割后的窄板可拼接后重复利用。切成45度边,涂胶粘接两部分,再用铝箔胶带贴在两窄板的缝合处。

安装方法和工具
  合适的工具、正确的工程组织安排以及良好的施工实践可以安装出持久耐用、令人叫绝的风管系统。下列工具有助于提高质量和效率。
施工组织
现场组装:
  (1) 发给每个工人有关每个区域或风机所需管段和配件的详细图纸。
  (2) 确保施工人员懂得标准管道施工的要求,特别是原施工图为金属风管配制而不是用MDC方法。
  (3) 为正确的安装提供所有的物品以免现场替换。包括:
     所需的胶带、粘接剂。
     为了加固和安装,配备装订枪及安装工具。
     设备连接,防火阀、软管接头以及其它为风行风管系统设计的附件。
  (4) 确保施工人员能够:
     减少损失和正确维修所有损坏的管段。
     妥善保管风管。
     确保组装好的风管紧密连接。
     组装好最大数量的管段用于吊装。
     按正确的间隔吊装和支撑风管。
  (5) 所有的接缝必须在一条线上。改变接缝会导致不正确的风管走向;风管走向发生扭曲或旋转,说明风管在开槽或成型时没有正确操作。
  (6)检查管道是否正确地连接和加固。用许可的密封材料修补管道表面的破损。
施工工具
  工具:1、工作台3000mm*1200mm 2、压尺4000mm 3、压尺1200mm 4、直角尺 5、大划规
      6、切刀(双刀和直刀) 7、手动弯板机 8、涂胶枪或刷子
  耗材与附件:1、专用胶水 2、玻璃胶 3、铝铂胶带 4、轻钢龙骨 5、丝杆 6、各种成型法兰
吊装
  金属吊架通常用来支撑矩形风管和接头。支托采用轻钢龙骨,标准宽度为76mm。支架的高度和型号见下表。
支托长度        最小吊架尺寸        最小吊架范围
152mm        24号        76mm*38mm
457mm        22号        76mm*51mm
762mm        18号        76mm*51mm


  吊架间距根据管道的高度和宽度而定。最大吊架间距见下图:
风管内径尺寸(mm)        最大吊架间距(mm)
宽≥1200        1200
宽<1200,高<300        1800
600<宽<1200,高>600        1800
宽<1200, 300<高<600        2400
宽≤600, 高>300        2400
现场存放和修补

风管的修补
  风管如受到意外碰撞引起损坏,根据管材损坏的具体类型,可采用适当的补救措施。
  (1) 最外层铝皮的损坏,可以通过通过粘贴新的铝箔胶带来修复。
  (2) 管壁上的孔洞,需在管壁上以45度方向切割下一小方块,然后用风行板填补。


6 管道的加固
  当尺寸和风压超过一定数值时,需采用相应的加固措施。天惠风管系统的加固系统是利用支撑、园盘胶粒一套特出系统将应力向边缘方向分散,可承受一定的正压和负压,保证了最大限度的塑性和韧性。具体的可参照以下表



备注:以上仅供双面铝箔复合风管相关材质施工参考!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-4-20 05:50 , Processed in 0.078061 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表