请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 918|回复: 0

[经验交流与分享] 玻镁风管的开裂修补方法之一

[复制链接]

51

主题

4

回帖

261

积分

超级版主

积分
261
发表于 2017-5-30 08:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻镁风管的开裂修补方法之一
玻镁风管尽量避免上人作业,上人作业时,不能直接踩风管,应使用大的二块木板垫脚(增加受力面积),交替调换进出,保证安全。
玻镁风管开裂原因及修补方法之一
玻镁风管专用胶的粘接强度很高,能承受3000PA风压。在安装使用中,如果发现开裂现象,属于粘接时缺胶或胶体过稠,伸缩节布置不合理所造成。  发现开裂可以用修补胶修补。
修补方法为:
在开裂线5MM周围用砂纸打磨,并除去尘粒。
将修补胶压入开裂缝。
在开裂处贴上玻纤布。用修补胶修理平整。
修补胶采用外墙腻子粉加水调和,即可使用。
超低温送风时,风管保温层按设计要求加厚。
长期湿度大于80%环境使用的通风管道,风管内外壁要进行防水管理。主同管应该有一定坡度,能让积水流入喷淋房,防止风管底面积水。




边角小板拼接方法为:
拼接面的泡沫板用钢丝刷刷去1-2MM。
在拼接面上涂上专用胶。
将拼接面靠紧,在保证接接板平整的条件下固化。可用于制作周长800MM以下风管的顶面。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 10:07 , Processed in 0.073706 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表