找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2293|回复: 3

[综合讨论] 超大防火板风管施工工法(附图)

[复制链接]

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
发表于 2016-12-31 09:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑机电工程中,防火板风管主要运用于工程的地下室排烟系统或排风兼排烟系统、空调通风系统以及穿防火分区的风管的保护。尤其是多系统的集中送排风井道转换风道,一般都因风量大而设计成超大尺寸的风管,加工和安装难度都很大。并且要求镀锌钢板风管外包防火板。超大防火风管不仅加工、连接、安装特别困难而且支架制作、防火板包封等要达到合格的质量要求也是非常的不容易,需要一套完整的行之有效的施工方法。鉴于施工的实际经验总结出的技术工艺流程,为以后的此类工程施工于借鉴和引导。
  ……
   适用范围:
   本工法应用于建筑工程消防排烟通风、空调通风及其它用途的风管穿越防火分区时的保护,并且系统风压在中压以上或有清洁要求的风道等。其风管规格尺寸大(超过规范要求最大边4000mm),此超大规格镀锌板风管外包防火板施工技术用于通风系统金属风管外侧的防火板耐火包覆层制作,采用12mm厚的硅酸钙防火板包封,其耐火极限不小于3小时。
  ……
  5.2 操作要点
  5.2.1防火板风管内衬镀锌铁皮风管的加工制作应保证尺寸规格准确,水平垂直平整度满足规范要求。
  5.2.2防火板风管内衬方钢龙骨框架加工中,确保方钢框架对接焊接准确,防止变形扭曲情况。
  5.2.3防火板风管外敷防火板应保证板材平整,牢固。
  5.2.4防火板风管中其方钢龙骨框架及内衬镀锌钢板风管的对接齐平,防止组焊扭曲变形。
  ……
防火板风管方钢龙骨及内衬镀锌钢板现场施工图
风管框架吊装实例图

2015915172046141.jpg 2015915172046141_2.jpg 2015915172046141_3.jpg
回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:51:13 | 显示全部楼层
超大防火板风管施工工法,应用于建筑工程消防排烟通风、空调通风及其它用途的风管穿越防火分区时的保护,并且系统风压在中压以上或有清洁要求的风道等,可供参考
回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:54:16 | 显示全部楼层
file:///C:\Users\shuzi\Documents\Tencent Files\169868898\Image\C2C\3AFA19FA3B9DD19E5446B8CEF9172C50.jpg 4C7BAD063444DCA009F5766DB1879393.jpg D4D18B979DC8E520F6410C7D91AB3FA9.jpg

回复

使用道具 举报

49

主题

75

回帖

357

积分

网站编辑

积分
357
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:55:02 | 显示全部楼层
C46226ED86A5D397AA94CCF6499947BA.jpg 6AEEE0E6DD8C4407A39CAA7A5C4CD990.jpg E4EE3AC6B66B72AEC2F1EB5DEE2BE836.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-4-20 14:21 , Processed in 0.078553 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表