前期做一工程,使用玻镁复合风管,在制冷过程中,风管内壁出现凝露挂满水珠,严重时出现水珠连成一片形成流淌,排查过很多次,己可排除是空调未端吹水、风管漏水等原因导致漏水,会不会是风管本身质量有问题,如有问题又是什么原因造成的,望各位大侠指教。

不论空调风管送风温度多低,也不会在风管内壁结露。
初步估计应该是风管本身质量问题。这叫“返卤现象”。通常是制作风管时,原材料配合比不对。大量的风管不可能一次制作,是分批次制作,可能某一批次的风管原材料配合比不对,造成有的风管出现返卤现象(表现为结露)。
可搜索一下“返卤现象”,就更清楚了。


根据这段描述,我觉得可能和空气的去湿处理不到位有关
一般空调用冷水机组的出水温度要求达到7度,是为了保证末端空气处理设备的除湿能力
如果空气处理设备冷却盘管的温度不够低,虽然可以将空气降温,但空气的降温幅度不够,那么空气的凝露量也就减少,除湿能力下降。

如果确实排除出风吹水的问题,那么风管内壁凝露,就说明风管内壁温度低于你风管内空气的露点温度。
从空气处理机组的出风状态来说,一般都是在90%-95%(机器露点)
风管内壁就算再冷,也冷不过表冷器,所以分管内壁不会凝露。
如果盘管的温度不正常,未能把通过的气流中的水分充分凝出,反而把空气状态处理到接近凝露的相对湿度,比如90%。这时的90%和正常情况下的机器露点的90%是完全不同的概念(单位含湿量相差很多)。 此时,风管内壁被前期的出风降温到一定程度(虽然不是很低),当后来的空气状态稍有波动(比如受新风和回风影响导致含湿量提高,露点提高),那么就会在风管内壁凝露,这样的凝露和表冷器上的凝露也是不同的。表冷器供冷正常时的凝露量是基本恒定的且比较大量的,而风管内壁的凝露情况是波动的(不同时刻可能不完全一样,但给人的总体感觉还是凝露),凝露量也比正常的表冷器凝露少的多。

当降低盘管温度,增加空气处理机组的除湿能力后,接管出风温度下降,但风管内壁的凝露现象就会有所缓解。


理论上盘管送出来的风,不过是处理到湿度90%,还是99%,只要水蒸汽未饱和,是不可能结露的。冷风经过风管输送,风管内是不可能出现空气温度下降的,只会不断的温升。既然空气温度只升不降,盘管处理后的空气湿度过高,含湿量过大,只会造成出风口结露问题(靠近风口附近风管也有这个可能性),风管内壁不会结露的。
所以,风管内壁结露,只能唯一解释:风管内壁材质有吸湿性。

就本帖现象只能说明风管有问题。
=============
你仔细看看,聚的水珠是卤水,滴到身上很疼很痒
=============
10#提供的工程实际也100%验证了只能是风管材质问题。

不论空调风管送风温度多低,也不会在风管内壁结露。初步估计应该是风管本身质量问题。这叫“返卤现象”。
可以看一下结露的水,应该不是水,而是比较粘稠的液体。

回复

使用道具 举报

6

主题

6

回帖

37

积分

新手上路

积分
37
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:50:25 | 显示全部楼层
引用:
原帖由 adingkgb 于 2011-5-6 23:49 发表  
根据这段描述,我觉得可能和空气的去湿处理不到位有关
一般空调用冷水机组的出水温度要求达到7度,是为了保证末端空气处理设备的除湿能力
如果空气处理设备冷却盘管的温度不够低,虽然可以将空气降温,但空气的 ...
对结露的分析有一定道理。
该分析的原理对铁皮风管同样适用。
所以是否拆除风管,需要找到真正的原因。如果可能,接一铁皮支管,事实说话。
实际工程中,返卤现象与接触风管表面的空气相对湿度与温度关系密切。降低相对湿度,返卤现象会降低。所以,在湿度较大的地区,常常在梅雨季节地下室某段风管(无机玻璃钢)上,会见到水珠,由于不影响使用,也就没人自己找事了。
我不清楚有什么办法解决返卤现象。

判断是风管的材质质量问题还是运行所产生的问题,我建议楼主还是先查一下风管外壁是否有结露现象。你可以参照下列步骤进行判断:1、返卤风管无论风管内壁或外壁、全部或局部均有结露现象且露水用手触摸后会感到有些发粘,落到地上或物体上的水渍在自然风干后会严重粘尘并且有一定粘度。正常的露水是不会发粘的。2、无机玻璃钢风管分两种:1)机制玻镁复合风管,2)菱镁复合风管。前者返卤的几率不大后者是因生产时偷工减料造成的(未加返卤剂)3、价格:机制玻镁复合风管(含安装)每平米在65元左右,菱镁复合风管二代63元左右、三代70元左右.楼主你自己比较吧,毕竟我们谁也没见现场。希望对你有所帮助。

关于返卤
1.首先要了解玻镁风管的材料:
玻镁复合风管是一种新型的高科技复合板材,该产品选用优质氧化镁、氯化镁、耐碱玻纤布及无机粘合剂经现代工艺技术滚压而成。
2.关于菱镁矿:
菱镁矿是一种碳酸镁矿物,它是镁的主要来源。由于含有大量氯化镁氧化镁,
所以玻镁风管可以看做是一种菱镁制品!
菱镁制品特有的现象是返潮、返卤。
因为:在菱镁制品内部仍然残留有超临界的游离的氯化镁或过量的碱金属杂质离子。在高湿高温的环境当中,水蒸汽快速透过制品内部的毛细孔道,将没有反应完的钠、钾离子迁移出来,不断聚集,由于这些盐类物质强烈的吸潮性,不断吸附空气中的水蒸气,然后导致产品结露流汗并且伴有苦涩的味道,这种现象我们称为吸潮返卤。


由于玻镁风管含有氯化物等盐类,这些物质具有吸水性,含量越高时,吸水性越强,好比盐放在空气中变成盐水溶液一样。现在还没有能从根本上解决玻镁风管存在吸潮返卤泛霜现象的手段。
出风温度降低时,冷风中更多的水蒸气凝结下来,导致冷风中水蒸气分压力减小,减轻了氯化盐的吸水量(可看看传热传质方面的书籍,其中有介绍),现象有所缓解。


玻镁风管的主要原材料为氧化镁、氯化镁和玻璃纤维布,氧化镁在制作过程中如果没有反应完全的情况下,在高湿环境中会吸潮,从而反复产生吸潮反卤—干燥的过程变化,不仅影响其成品的外观质量,而且降低了成品的耐水性和使用寿命。
    氯化镁在制作过程中如果过剩情况下,可与空气中的水分发生反应生成氢氧化镁,水分蒸发后,发生泛霜现象,从而造成成品外表面泛白褪色,影响成品的使用效果。
******604vuypqz9gibssg1sv.jpg



这都是老掉牙的问题了,玻镁风管夏季送冷风时内壁出现水珠是“返卤”现象,不是我们空调上说的结露问题。不过这个技术早就解决了,现在你还能碰上说明你选的厂家技术太次了。



多谢各位的热心回复,当时结的露水有股味道,有粘性,但弄身上不怎么疼痒,但滴地上干涸后有明显的痕迹。我们更换过一段结露漏水的风管,更换之后就不结露了,是不是据此基本可以判断为风管“返卤”造成的呢?


回复

使用道具 举报

6

主题

6

回帖

37

积分

新手上路

积分
37
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:50:57 | 显示全部楼层
******451wbn6b1ipx7gcik7n.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-3-28 21:54 , Processed in 0.081370 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表