找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1322|回复: 4

[你问我答] 风机盘管的风管一定要做变径吗,依据是什么?

[复制链接]

10

主题

11

回帖

63

积分

注册会员

积分
63
发表于 2015-10-25 08:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机盘管的风管一定要做变径吗,依据是什么?
回复

使用道具 举报

10

主题

11

回帖

63

积分

注册会员

积分
63
 楼主| 发表于 2015-10-25 08:31:09 | 显示全部楼层
这个不一定。
我们需要综合考虑各个因素,如层高,风速,风口数量,风口类型,房间面积,风管长度,5米以上的层高。
若是风速要达到7米/秒以上,风口数量和面积决定风管截面积,风口类型不同则风速不同,房间面积和盘管数量之比不同,各盘管送风量也不同,风管长度越长则静压越大,风速越小;而风机盘管送风口是1200*******,而计算出的截面积是0.18平米。

风机盘管带风管出风的风管尺寸是根据假定流速来确定的,流速和噪音有一定的关系,所以需要查规范,不同场合的流速是不一样的。一般和送风方式没什么关系,但是流速要满足风口静压的要求
回复

使用道具 举报

10

主题

11

回帖

63

积分

注册会员

积分
63
 楼主| 发表于 2015-10-25 08:31:31 | 显示全部楼层
不一定,要综合考虑,包括你的层高,风速,风口数量,风口类型,房间面积,风管长度,5米以上的层高,风速要达到7米/秒以上,风口数量和面积决定风管截面积,风口类型不同则风速不同,房间面积和盘管数量之比不同,各盘管送风量也不同,风管长度越长则静压越大,风速越小;如果你风机盘管送风口是1200*******,而计算出的截面积是0.18平米就不需要变径。
回复

使用道具 举报

10

主题

11

回帖

63

积分

注册会员

积分
63
 楼主| 发表于 2015-10-25 08:31:50 | 显示全部楼层
是,变径要根据风道的长度,和风口的多少来决定,风道长,不变经末端会,没有风压,就不会产生制冷,制热的效果
回复

使用道具 举报

10

主题

11

回帖

63

积分

注册会员

积分
63
 楼主| 发表于 2015-10-25 08:32:19 | 显示全部楼层
不一定要做变径,一般低静压盘管出口静压是12Pa的,只要风管低于这个静压能把风送出来就可以了。而且现场风管不要拐弯
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-4-26 17:49 , Processed in 0.078129 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表