1、直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽特殊风管的支吊架应按设计规定。
2、支吊架下料宜采用机械加工,采用气焊切割口应进行打磨处理。不得采用电气焊开孔或扩孔。
3、吊杆应平直,螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用以下方法拼接
① 采用搭接双侧连续焊,搭接长度不小于吊杆直径的6倍。
② 采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径,并有防松动措施。
4、矩形风管水平安装在最大允许安装距离下,其承重横担、吊杆直径及吊架的最大间距应符合下表的规定。

20131126125143_84086.jpg


5、当风管垂直吊装时:支架间距应≤2.4m,每根立管支架不应少于2个。
6、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固支撑,单根直管,至少应有
2个固定点,每个系统不应小于1个。
7、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整,并在安装前应做好防锈处理。
8、横旦与风管的接触面应加3~5mm耐磨橡胶板(防震垫)。
9、风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或地面时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋
管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
10、风管穿出屋面应有防渗漏等保护措施。
11、风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管依墙体或楼板安装时,距离墙面、
楼板宜大于******mm。
12、长度>500mm的支管和风管连接时,应采取保护措施。
13、边长大于200mm的风阀、防火阀、调节阀等部件应单独设置支、吊架。
14、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固撑。
回复

使用道具 举报

8

主题

8

回帖

56

积分

注册会员

积分
56
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:04:02 | 显示全部楼层
20131126125110_10615.jpg
回复

使用道具 举报

8

主题

8

回帖

56

积分

注册会员

积分
56
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:04:31 | 显示全部楼层
20131126125037_95399.jpg
回复

使用道具 举报

8

主题

8

回帖

56

积分

注册会员

积分
56
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:05:15 | 显示全部楼层

20131126125004_90312.jpg

20131126125013_98786.jpg

20131126125018_93726.jpg



回复

使用道具 举报

8

主题

8

回帖

56

积分

注册会员

积分
56
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:05:33 | 显示全部楼层
20131126124936_85476.jpg
回复

使用道具 举报

8

主题

8

回帖

56

积分

注册会员

积分
56
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:06:12 | 显示全部楼层
20131126124854_90903.jpg

20131126124859_49721.jpg

20131126124903_19195.jpg

回复