求三者的区别,及正常情况下和火灾情况下的状态,还有就是70°的和280°的防火阀有什么区别!越详细越好
回复

使用道具 举报

7

主题

12

回帖

54

积分

注册会员

积分
54
 楼主| 发表于 2014-11-22 13:25:10 | 显示全部楼层
防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280度时关闭。