酚醛复合风管
酚醛复合风管中间层为酚醛泡沫,内外层为压花铝箔复合而成。
  酚醛树脂是世界上最早工业化的塑料产品,而酚醛泡沫塑料则是最近几十年来刚刚开发成功的品种。酚醛泡沫塑料被称为“保温之王”,早期应用于导弹及火箭头的保温,它在美国、英国、日本等一些发达国家已成为塑料中发展最快的品种。酚醛泡沫材料具有阻燃性能好,导热系数小,吸声性能优良,使用年限长。由于酚醛泡沫材料具有以上优越特性,因此在国民经济各个方面得到了广泛的应用,如中央空调风管、冷热输送管道、洁净厂房、商场、轻体快装房、冷库、冷藏车、飞机、船舶、宾馆及娱乐包厢等等需要使用防火、质轻、保温、隔音、洁净、防潮材料的地方。
  酚醛泡沫板与铝箔复合制成夹芯板,然后加上专用法兰配件,制成的酚醛复合风管用于中央空调通风。酚醛复合夹芯板其内外表面是涂层铝箔,中间层为酚醛泡沫材料,其综合性能有较大的改观,特别是在力学性能方面,如抗弯曲性、抗压、脆性及加工性能等方面都有较大的改进,基本上满足了空调通风管的使用要求。
  一、酚醛复合风管的性能优势
  中央空调传统送风管道通常内层采用铁皮或玻璃钢,外裹保温材料,最外面用铝箔进行缠绕,这使得送风管自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、能耗大。与传统风管相比,酚醛复合风管具有以下优势:
  1.绝热性好,可大大减少空调的散热损失
  酚醛复合风管的导热系数为0.016~0.036W/(m·k),而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外,酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性,接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失为15%,玻璃钢风管的散热损失为8%,酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。
  2.消声性好。
  酚醛铝箔复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板,具有良好的消声性能。在中央空调系统中,空调机组运行时产生的噪声在50~79dB范围,经过送风管道传递,形成室内噪声。酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。
   3.重量轻,可减轻建筑负荷,且安装方便
  酚醛铝箔复合风管的重量轻,大约为1.4 kg/㎡,而镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3 mm厚)的容重分别为7.08 kg/㎡和15~20 kg/㎡,这就可以大大减轻建筑的负荷,且对风管的安装极为有利。安装时只需每4 m左右设一个支架,便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低,使得运输和安装非常方便。
  4.经久耐用,使用寿命长
  镀锌钢板在潮湿环境中较易生锈,玻璃钢则易老化,易损坏,因此传统风管的使用寿命都不长,大约为5~10年,传统风管外包的保温层,如玻璃棉的使用寿命只有5年,而酚醛铝箔复合风管的使用寿命至少20年以上。因此酚醛铝箔复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。另外,酚醛铝箔复合风管的再利用率可达60%~80%,而传统风管几乎不能重复利用。
  5.降低层高
  传统的风管需要现场进行保温层施工,因此要求有一定的施工高度,这就对建筑的层高提出了额外的要求。酚醛铝箔复合风管不需要进行现场保温施工,因此不必预留施工空间,这就可以降低建筑的层高。
  6.可缩短施工周期
  酚醛铝箔复合风管重量很轻,安装比传统风管方便快捷。风管吊装时,所需吊架简单,数量少,几乎不用机械。制作简捷,完全突破传统工艺,大大缩短施工周期,现场改动也很方便。据现场测算,酚醛铝箔复合风管安装时每个工人一天可以安装20.0~30.0 ㎡,而传统风管只有4.0~5.0 ㎡/(天·人),与传统风管制造相比,酚醛铝箔复合风管的生产效率提高了4~5倍。
  7.卫生
  酚醛铝箔复合风管表面采用铝箔密封,因而保证了输送介质卫生,避免了二次污染,且内层无凝结水,不生锈。在传统风管中,玻璃棉和石棉易吸潮,吸水后保温性能严重恶化,且石棉是致癌物质,玻璃棉粉尘会刺激皮肤,使施工人员浑身发痒。另外,镀锌钢板风管易生锈,且容易产生冷桥现象。
  8.美观,适合明装。

回复

使用道具 举报

3

主题

8

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:01:05 | 显示全部楼层
酚醛铝箔复合风管可制成各种颜色,美观,特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行铝箔包裹的工作,因此明装效果不是很好。
  9.适用范围广
  镀锌钢板风管应用广泛,但高湿度环境使用寿命低,玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制,而酚醛铝箔复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。
  二、与传统风管相比,酚醛铝箔复合风管还具有巨大的经济优势
  1.酚醛复合风管的绝热性能好,可以大幅减少空调的散热损失,这就减少了中央空调系统的设备容量,从而使得中央空调设备一次投资费用减少,并且使得空调系统的运行费用也相应减少。
  2.酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器,与金属风管系统相比,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。这又减少了一笔设备费用。
  3.酚醛复合风管的安装工期短,大约只有传统风管的1/5左右,这就可以使得工程早日投入使用,早日获得收益。
  4.酚醛铝箔复合风管维修简单,清洗方便,且没有结露现象的产生,因此可以减少大笔维修费用。
  5.酚醛铝箔复合风管不需要预留施工空间,因此与传统风管相比,采用酚醛铝箔复合风管可节约5~8cm的吊顶空间,这可以使得建筑的造价相应减少。
  6.酚醛复合风管的重量非常轻,这就减少了建筑的质量负荷,从而可以相应地减少建筑基础和结构的建造费用。
  三、与其他新型复合风管的比较
  新型复合型轻质保温风管在20世纪末期得到了大力发展,除酚醛复合风管外,常见的还有聚氨脂复合铝箔风管、复合玻纤板风管等。与这些复合型轻质保温风管,酚醛复合风管具有以下优势:
  1.环保
  酚醛泡沫采用无氟发泡,而聚氨脂在发泡过程会逸出大量的ODS,对臭氧层造成极大的破坏。玻璃纤维虽然没有ODS逸出,但在生产过程中会对工人的健康造成极大的危害。
  2.健康
  聚氨脂燃烧时产生氰化气体,而复合玻纤板风管燃烧时检出了2-甲基丙烯酰苯胺,这是一种有害物质。复合玻纤板风管的内表面虽然涂有聚丙烯,但在加工工程中玻璃纤维不可避免地会对风管形成污染,如果散落的玻璃纤维随送风飘落到室内,则对人体健康必然造成危害。
  3.不燃
  酚醛是有机高分子材料中防火性能最好的材料,由其制成的酚醛泡沫夹芯板是国内唯一各项指标都达到消防A级的复合夹芯板,符合国家高层建筑防火标准。而一些复合型轻质保温风管,如聚氨脂复合铝箔风管的保温材料易燃,且燃烧时产生带火熔滴。
  4.温度适应性强。
  酚醛复合风管适用的温度范围比较广,可在高、低温(-140℃至150℃)条件下使用,而不像其他一些复合风管,只能在50℃温度下使用。
  5.适用范围广
  酚醛复合风管可广泛适用于各种工民用建筑以及其他特殊要求场所。聚氨脂由于难以达到消防要求,因此使用范围受到严格限制,而复合玻纤板风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到很大限制。
  四、酚醛复合风管技术参数   
风管风速(m/s)
4
6
8
10
12
14
16
18
每米沿程摩阻PR(Pa/m)
1.03
2.07
3.50
5.30
7.30
9.70
12.64
15.80
沿程摩阻系数 λ
0.0238
0.0213
0.0203
0.0196
0.0188
0.0183
0.0183
0.0181
风管内静压Ps(Pa)
500
800
1000
1200
1500
漏风量Qa
(m3/h·m2)
标准值
1.00
1.36
1.57
1.77
2.04
检验值
0.68
1.05
1.26
1.42
1.62
耐压(Pa)
(风管内静压)
标准值
500
800
1000
1200
1500
检验值
532
835
1034
1257
1535
风管壁变形量(%)
标准值
1.00
-
-
-
-
检验值
0.37
0.47
0.53
0.6
0.7

回复

使用道具 举报

3

主题

8

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:02:16 | 显示全部楼层
五、制作与安装



  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-24040.png应用中的建议
  1 具体作业时请遵循标准管道施工原则,而非金属风管的制作程序。
  2 使用专用的制作工具可获得最好的效果。
  3 装卸、搬运和储藏风管应谨慎小心,避免损坏。
  4 在吊装前,只要方便抬升,应尽可能多地把管段组装起来。
  5 接头如果要在现场修改,可用直角刀沿一个直边进行切割,以获得一个笔直且光滑的切口。
  6 正确使用和选用密封材料对于安装的持久性至关重要。只能使用符合风行要求的配件,并按要求进行操作。
  7 修补所有撕裂和穿孔的地方。
  8 为降低成本,管道的高宽比应小于1:3,在设计中,尽量减少特出部件(如弯头、减缩、三通)的数量。
1、标准尺寸管道的施工
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-80.png直管的制作
  下料--切割--清理切面并涂胶--粘合--密封
(1)下料
  有四种基本方法下料,可按照风管尺寸来选择最适当的一种方法,来达到材料和劳动力的最优化。
可选择在纵向和横向上制作,这样每段直管的最长长度分别为3000mm和1200mm。
A、 一片法:风管内边宽度之和等于或小于1040mm,可由一块板材制成 。

B、 U形法:风管三个内边长度之和等于或小于1080mm,采用"U"型加一个封口板制成。

C、 L形法:风管两个内边之和等于或小于1120mm,可采用两块"L"型板材制成。

D、 四片法:风管每个内边的长度之和等于或小于1160mm,四面可单独切割。

(2)切割


(3)涂胶

(4)粘合

 
(5)密封
 外层铝皮被切断处,均需用压敏胶带密封。密封时,使用划线尺让胶带整齐粘合,并使用抹刀,确保胶带下的空气都被挤出。为获得满意的粘接效果,要粘接部位的表面须保持清洁干燥。灰尘、脏物、油脂、潮气以及其它类似物质都会导致粘接失败。一般用干净、无油、不起毛的棉绒布或纸巾檫拭粘接表面。用50mm宽的胶带(最小),使之与相邻表面至少有25mm宽的搭接处,拉紧时注意不要产生褶皱。在曲面或缝隙较大处,可用玻璃胶密封。
以上步骤同样适合于管件的制作。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7633.png2、管件的制作
(1)弯头的制作
  直角弯头可由上下两块主板和四块侧板组成。下好料后,先将四块侧板接在下部主板上,最后用上部主板封管。
  弧形弯头的制作步骤有:划线-切割-板材的弯曲-涂胶粘合-密封

回复

使用道具 举报

3

主题

8

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:02:58 | 显示全部楼层
(2)渐缩管的制作
如图所示,先将板材切割成形,将侧板同时安装在主板上,形成“u”形,再将主板盖上。
(3) 三通的制作
  直角三通的制作:先在主管上按支管尺寸开口(切口面为45度斜口),再将支管接口切成45度斜口粘合。
弧形三通的制作如图所示:

3、密封与组装
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15330.png管道间的组装
  洁净的工作表面可使风管的安装节省时间并减少麻烦。仅需的准备只是清扫一下地面。不要将风管放在粗糙的工作表面上以免损坏或弄脏其表面。
  管道的连接可采用有法兰连接和无法兰连接两种,可根据具体工作状况选用。
  无法兰连接:
  管道的端面需笔直且光滑,如有需要可用直刀修边。两端面涂上胶水粘合后,(如有需要可用12号装订枪加固),最后用压敏铝箔胶带粘帖牢固即可(如有需要,也可用宽度5~10cm板材封边粘合)。
  有法兰连接:
  有法兰连接所需要的配件有工字胶条、平面法兰、胶质护角、锌铁补偿角。可组成一套完整的隐形法兰。

  
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-380.png管道与其它部件的连接
(1) 与帆布软接的连接
  用金属条压紧帆布,用木螺钉或铆钉将其固定在风管开口四周即可。
(2) 与风口的硬接
  依风口规格在管道上开孔,在管道和风口重合处涂胶粘合,在风口四周用玻璃胶密封。如需加固,可用螺钉固定风口与管道。
(3) 与调节阀等有法兰设备的连接
  "F"形铝质法兰专用于风管与调节阀的连接。 在"F"形法兰内侧和风管端部涂上胶水,粘接后将法兰与调节阀连接即可。
  "U"形固定卡可用于风管与许多金属部件连接,如风口、消音器等。可用自攻螺钉来固定"U"形卡和部件。

(4) 与圆形金属软管的连接

file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20324.png板材的拼接
  由于板的粘接可能性,切割后的窄板可拼接后重复利用。切成45度边,涂胶粘接两部分,再用铝箔胶带贴在两窄板的缝合处。


回复

使用道具 举报

3

主题

8

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:03:30 | 显示全部楼层
4、安装方法和工具
  合适的工具、正确的工程组织安排以及良好的施工实践可以安装出持久耐用、令人叫绝的风管系统。下列工具有助于提高质量和效率。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-26000.png施工组织
现场组装:
  (1) 发给每个工人有关每个区域或风机所需管段和配件的详细图纸。
  (2) 确保施工人员懂得标准管道施工的要求,特别是原施工图为金属风管配制而不是用MDC方法。
  (3) 为正确的安装提供所有的物品以免现场替换。包括:
     所需的胶带、粘接剂。
     为了加固和安装,配备装订枪及安装工具。
     设备连接,防火阀、软管接头以及其它为风行风管系统设计的附件。
  (4) 确保施工人员能够:
     减少损失和正确维修所有损坏的管段。
     妥善保管风管。
     确保组装好的风管紧密连接。
     组装好最大数量的管段用于吊装。
     按正确的间隔吊装和支撑风管。
  (5) 所有的接缝必须在一条线上。改变接缝会导致不正确的风管走向;风管走向发生扭曲或旋转,说明风管在开槽或成型时没有正确操作。
  (6)检查管道是否正确地连接和加固。用许可的密封材料修补管道表面的破损。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16491.png施工工具
  工具:1、工作台3000mm*1200mm 2、压尺4000mm 3、压尺1200mm 4、直角尺 5、大划规
      6、切刀(双刀和直刀) 7、手动弯板机 8、涂胶枪或刷子
  耗材与附件:1、专用胶水 2、玻璃胶 3、铝铂胶带 4、轻钢龙骨 5、丝杆 6、各种成型法兰
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25906.png吊装
  金属吊架通常用来支撑矩形风管和接头。支托采用轻钢龙骨,标准宽度为76mm。支架的高度和型号见下表。
支托长度
最小吊架尺寸
最小吊架范围
152mm
24号
76mm*38mm
457mm
22号
76mm*51mm
762mm
18号
76mm*51mm


  吊架间距根据管道的高度和宽度而定。最大吊架间距见下图:
风管内径尺寸(mm)
最大吊架间距(mm)
宽≥1200
1200
宽<1200,高<300
1800
600<宽<1200,高>600
1800
宽<1200, 300<高<600
2400
宽≤600, 高>300
2400
5、现场存放和修补
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10342.png风管的存放 
与金属板相比,轻便简易高性能的风行风管系统有不同的存放要求。现场材料的保管、安放及产品的保护都应精心安排,减少和其它物品的接触,尽量避免重物撞击。不得使内外表面划伤,板材不得变形、压瘪。
  风行板包装为10片,外包EPE发泡膜。不能存放在温度较高的地方。
  成品管段要求垂直堆放。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15187.png风管的修补
  风管如受到意外碰撞引起损坏,根据管材损坏的具体类型,可采用适当的补救措施。
  (1) 最外层铝皮的损坏,可以通过通过粘贴新的铝箔胶带来修复。
  (2) 管壁上的孔洞,需在管壁上以45度方向切割下一小方块,然后用风行板填补。


回复

使用道具 举报

3

主题

8

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:04:31 | 显示全部楼层
6 管道的加固
  当尺寸和风压超过一定数值时,需采用相应的加固措施。风行风管系统的加固系统是利用支撑、园盘胶粒一套特出系统将应力向边缘方向分散,可承受一定的正压和负压,保证了最大限度的塑性和韧性。具体的可参照以下表
矩形风管边长、风压、加固杆数量表
  风压
管边
长mm
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
0-150
160-
300
310-
450
460-
600
610-
750
760-
950
960-
1000
1010-1250
1260-1500
1510-1750
1760-2000
0-400
410-
500
1
1
1
1
2
510-
600
1
1
1
1
1
2
610-
700
1
1
1
1
1
1
2
710-
800
1
1
1
1
1
1
2
2
2
810-
900
1
1
2
2
2
2
2
2
2
910-
1000
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1010-
1100
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1110-
1200
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
12


回复

使用道具 举报

3

主题

8

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:04:47 | 显示全部楼层
10-
1300
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1310-
1400
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1410-
1500
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1510-
1600
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1610-
1700
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1710-
1800
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1810-
1900
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1910-
2000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

注:1、加固杆间距:风压0-150Pa,L=1000;风压160-950Pa,L=800;风压1000-2000Pa,L=600;

    2、可根据实际情况适当调整加固杆的间距。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

GMT+8, 2024-4-29 19:15 , Processed in 0.086222 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表