风管选择的主要标准防火安全:
! @4 D/ w8 B% u! E4 zGB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第 4.2.4条规定:“复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料”。该条为强制性条文,必须严格执行。按原GB8624-1997分级标准检测,风管的风道部分须达到不燃A级,保温部分须达到难燃B1级以上;按GB8624-2006分级标准检测,风道部分须达到A2级以上,保温部分须达到C级以上。8 ?9 W) k2 ^6 W. Y% d
环保要求:
4 y3 ~" i5 v" h1 h9 m按GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.4条规定:“……且对人体无害的材料”,一般来说,装修材料中对人体最为有害的成份为甲醛、游离苯及其它可能释放到空气中的有害物质,选择风管材料必须杜绝这些有害物质,以消除伤害人身健康的隐患。
) b, Q p) v' F+ Y特别提示:酚醛风管甲醛含量约为12~15%,聚苯乙烯风管苯含量严重超标,玻镁风管(无机玻璃钢风管的变异产品)易受潮掉渣等,在选择风管时须加以注意。! X# o; x) n7 o3 H. ]2 I
节能要求:. z1 ^4 Z0 K: E# W9 e" v
根据GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》第5.3.29条规定,空调风管保温层的最小热阻值应不小于0.74m2.K/W。8 O5 S A) @7 r& l- N, @5 u5 [
物理性能:- h6 x4 i0 S; s+ x/ \
(1) 板材要有一定的强度和韧性,以满足风管风压的要求。简单试验方法:4m长的板材,两端抬起,随意上下抖动而板材不会开裂,即可认为达到要求。一般来说,复合风管的强度和韧性取决于风管板材的内部结构,酚醛板属于独立分子结构(粉状体),玻纤属于松散型结构,强度和韧性是比较差的,风管选型时必须慎重。
/ ?4 I, |6 g- v9 w- o7 i6 e7 _/ X(2) 板材物理稳定性好,不能变形。经一个寒暑周期运行后,面层与芯材粘接强度保持良好,不鼓泡,不脱落,不收缩,不粉化。一般来说,面层复合如采用滴胶工艺,则隐患较大,易发生鼓泡或面层脱落现象;面层如采用无机材料(如玻镁风管),则需特别注意风管使用场所的湿度,容易发生吸潮、泛卤、粉化以至掉渣现象。
6 l, L) p' @8 b. @5 功能要求:, K0 _$ [, U/ _* c6 \0 o5 U
(1) 保证输送空气的品质不变,要求风管材料不能含有害物质,不能有掉渣隐患,不能有纤维随空气逸出的隐患等;
O `9 w0 N1 D4 L3 E(2) 保证风管满足设计风压,要求风管系统在运行时,风管内空气不会外泄漏或风管外空气不会内侵入,风管变形量不得超过20mm,风管角边不得开裂;, }- S/ [* s% ` E1 Y d _
(3) 保证无冷桥,无冷凝水,要求风管板材有足够低的导热系数,风管制作、联接时无薄弱环节,无漏风、漏光现象;
8 o+ L0 M! n! C2 P3 B(4) 输送空气不产生噪声,或兼有消声功能;
" D: P; m b; R" \(5) 运行可靠,使用期限长和维护简单。
3 w5 _' f; e* L3 ^ 施工工艺:
$ c3 _) R! o, F) W" ]- i0 |厂家须提供系统完善的风管制作与安装工艺书,以保证风管功能要求的实现。
$ V' \5 q: H$ S* N* g
+ T9 D# \' N, K, s; ^- Y
' t- J5 M+ B1 U; O8 T' ^+ C |