漂珠防火隔热板构造:+ k1 p' h& F/ g7 n0 q
①1.0mm镀锌钢板风管+20mm厚漂珠防火隔热板(密度为330kg/m)。风管法兰连接处涂漂珠耐火凝胶密封。
: R8 ]5 }* [) A- y5 b | K/ ^②1.0mm镀锌钢板风管+30mm厚漂珠防火隔热板(密度为330kg/㎡)。风管法兰连接处涂漂珠耐火凝胶密封6 _7 J E. r( n- @# K' T; `
0 a$ {# A. G! b8 F2 K/ G* r/ A
2漂珠防火隔热板的包覆" O8 ~& J. {) |6 G4 Q1 _
2.1漂珠防火隔热板的性能要求9 m$ t. {& A5 i
21.1外表面不应有裂纹、分层、脱皮等缺陷。, m7 Q" C5 y1 T- {' B, U
21.2漂珠防火隔热板的基本性能应符合附表3的规定。
: Y1 d6 C; K- }附表3漂珠防火隔热板的基本性能参数
2 O- h. k" f( G6 M) ~8 G/ M序号项目单位指标: q |/ s* o6 x
1表观密度 kg/㎡270
9 Y( K+ Z/ j3 Z2最高使用温度℃>1400
7 ~% K v b( I0 H& V3导热系数平均温度70℃时W/(m·K)<0.055平均温度1000℃时 <0.10+ ?* O0 u6 Q+ O: D+ y
4线收缩率(1000℃,16h)%<1.59 Q, X" F3 C0 T( u1 w. l
5质量损失率%<125 s3 o3 G7 ]+ K: ~5 H# _4 d
6湿胀率% <0.25
! T( n1 p0 B, K7质量含湿率%<7.5
6 m j) d. j$ T7 Y0 [" @8 {4 ~8燃烧性能不燃A级
6 H' u2 e- Q8 A. y w9产烟毒性AQ1级; Y- W% G* A4 T# p+ u" D( w5 K3 v9 }
10石棉含量05 G! A- o) h+ P6 @8 y" n5 O9 S
11抗折强度MPa>2.0
5 \# t/ e& y7 z- U3 Q6 w12抗压强度MPa>2.0" ^( R% {' T. n* r7 Z k, u* _% k
13放射性内照射指数 <1.0,外照射指数Iy<1.05 w& z+ R8 g3 C5 M4 P
2.2漂珠防火隔热板包覆的施工要求
: y% \0 y x1 v, V& G D2.2.1漂珠防火板应采用工厂机械或现场手工专用刀具进行切割、开槽,且切割缝必须平直。- l$ W+ Z& g9 J9 ^' }
22.2包覆风管时,先将轻钢U形槽与金属风管两端的连接法兰固定,采用点焊连接,焊点间距不大于100mm,点焊完成后焊点应喷涂银粉漆。
+ u" c- `* x% G% `2.2.3轻钢U形槽固定完毕后,再在漂珠防火隔热板靠金属风管表面侧涂抹专用耐火结构胶。9 w" _1 B& V: U! U- X9 j/ _' G
2.2.4涂胶后的漂珠防火隔热板按底板、侧板、顶板的顺序,依次推入轻钢U形槽口内,并应保证漂珠防火隔热板与金属风管贴合紧密。
- _7 L6 g% U( y( `- o$ A9 U8 h/ W2.2.5当两块漂珠防火隔热板拼接包覆时,可采用板与板对接的方式,将两块板靠紧,并涂抹漂珠防火隔热板生产商认可的专用耐火密封胶密封。
8 @8 Q: L+ e& |4 x- A2.26当风管段四面的漂珠防火隔热板安装就位后,应在每块板的居中位置采用金属焊钉与风管固定。
& E) Y) f5 P2 A$ l4 `4 }7 n2.2.7待风管段外包覆全部固定完毕,外包覆阳角拼缝处应涂抹专用耐火密封胶密封。
0 ?7 Z$ D% W3 U7 A2.2.8金风管法兰隔热包覆做法可参见本图集第77页附图3。
9 Q* C2 m9 m X6 ~/ ]3 M2.2.9法兰盖板采用漂珠防火隔热板制作,其中间位置需做开槽处理,由生产商使用专用设备统一开槽,盖板的厚度、槽口的宽度与深度应根据法兰高度来确定。
; A$ B2 ~+ d2 v% i2.2.10法兰盖板采用钻尾自攻螺钉ST4.2与焊接在法兰两侧的轻钢U形槽固定。钻尾自攻螺钉间距不大于150mm,固定完毕后应采用专用耐火密封胶抹缝处理。
0 z2 K; @! d$ ^2.2.11工程中所用专用耐火密封胶应符合使用温度的要求,并应和漂珠防火隔热板相匹配,不得对金属风管壁产生腐蚀。; C; Z+ `3 Y% y5 _* t g& X
2.2.12经漂珠防火隔热板包覆金属风管后的耐火性能的判定,应依据第三方按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB/T17428的测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告。
C0 h, b5 ?! I; u- U: o
6 |1 m- S3 l V9 }. z* c+ f |
|