漂珠防火隔热板构造:# d; x$ S! `8 x! W3 p( w" @
①1.0mm镀锌钢板风管+20mm厚漂珠防火隔热板(密度为330kg/m)。风管法兰连接处涂漂珠耐火凝胶密封。
8 W- W4 L- V  n4 {# e3 P②1.0mm镀锌钢板风管+30mm厚漂珠防火隔热板(密度为330kg/㎡)。风管法兰连接处涂漂珠耐火凝胶密封+ |: m4 J# r$ |; P: h# T* ~, n

% y* u& T4 z/ A# K2漂珠防火隔热板的包覆
7 F- m8 q* k- @7 W2.1漂珠防火隔热板的性能要求+ o: b+ W6 O- @: M+ T4 k, g: V
21.1外表面不应有裂纹、分层、脱皮等缺陷。
1 m5 O  S  G! K3 r7 u* ]  |21.2漂珠防火隔热板的基本性能应符合附表3的规定。+ c/ e- B$ @7 D7 x0 Z9 ?$ r
附表3漂珠防火隔热板的基本性能参数
5 G" q' w, {: e* Z9 J序号项目单位指标) C- Z7 K7 |! y: W# v( B
1表观密度    kg/㎡2702 k. G5 i+ U& v- h6 M$ Q. e
2最高使用温度℃>1400
, F$ W8 K) u" P$ Y3导热系数平均温度70℃时W/(m·K)<0.055平均温度1000℃时    <0.10
9 ^. _+ N. s3 T. U. p% ]4线收缩率(1000℃,16h)%<1.5
- i& P, r+ b' ^* |! _) i5质量损失率%<12
; c% q) Y- m" _7 S% s1 p0 N  n2 f6湿胀率%    <0.25
9 v: m- q# d' V2 J) p) A$ t7质量含湿率%<7.5
' C# H8 q3 t: R% z' s& c8燃烧性能不燃A级
3 C5 x! g( o, f0 c  e( N5 `9产烟毒性AQ1级
& Q+ l( ~: F1 r% {! p( c2 A10石棉含量0
# n1 l+ y; i- H# [11抗折强度MPa>2.0
1 y" I/ N* ]+ k5 x; T) ^12抗压强度MPa>2.0
1 v- d$ ]9 u7 A13放射性内照射指数    <1.0,外照射指数Iy<1.0
* \) P* T( l6 l2 _$ b2 z. {4 S% ^2.2漂珠防火隔热板包覆的施工要求8 ]4 h* b, P. ]& _0 S, r% L' R
2.2.1漂珠防火板应采用工厂机械或现场手工专用刀具进行切割、开槽,且切割缝必须平直。
7 [. r0 l/ `& u8 @, I22.2包覆风管时,先将轻钢U形槽与金属风管两端的连接法兰固定,采用点焊连接,焊点间距不大于100mm,点焊完成后焊点应喷涂银粉漆。. l! N0 {* c/ h; r* K' u
2.2.3轻钢U形槽固定完毕后,再在漂珠防火隔热板靠金属风管表面侧涂抹专用耐火结构胶。
9 P; r' `  i% F3 M+ B2.2.4涂胶后的漂珠防火隔热板按底板、侧板、顶板的顺序,依次推入轻钢U形槽口内,并应保证漂珠防火隔热板与金属风管贴合紧密。6 F( g/ d4 H" v
2.2.5当两块漂珠防火隔热板拼接包覆时,可采用板与板对接的方式,将两块板靠紧,并涂抹漂珠防火隔热板生产商认可的专用耐火密封胶密封。; K9 K. o2 S2 W4 @, ~
2.26当风管段四面的漂珠防火隔热板安装就位后,应在每块板的居中位置采用金属焊钉与风管固定。( d. n% N8 s0 y; i. a3 G4 N) p
2.2.7待风管段外包覆全部固定完毕,外包覆阳角拼缝处应涂抹专用耐火密封胶密封。
9 ]% o$ [' a2 ~0 s7 Q6 D2.2.8金风管法兰隔热包覆做法可参见本图集第77页附图3。
* t1 C5 E- L/ @+ `2.2.9法兰盖板采用漂珠防火隔热板制作,其中间位置需做开槽处理,由生产商使用专用设备统一开槽,盖板的厚度、槽口的宽度与深度应根据法兰高度来确定。
3 ?) ~& r* c8 j: U2.2.10法兰盖板采用钻尾自攻螺钉ST4.2与焊接在法兰两侧的轻钢U形槽固定。钻尾自攻螺钉间距不大于150mm,固定完毕后应采用专用耐火密封胶抹缝处理。
* l3 Z  d+ H  y6 {* d9 @2.2.11工程中所用专用耐火密封胶应符合使用温度的要求,并应和漂珠防火隔热板相匹配,不得对金属风管壁产生腐蚀。! }* Z# [8 v7 S0 i0 u( `8 Q
2.2.12经漂珠防火隔热板包覆金属风管后的耐火性能的判定,应依据第三方按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB/T17428的测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告。% c7 s2 W. T+ _0 h9 u( T

2 g0 z! K5 j. M1 n5 r
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

717

主题

650

回帖

4296

积分

网站编辑

积分
4296
QQ
 楼主| 发表于 2024-3-31 11:23:01 | 显示全部楼层
1709362049845.png 3 K. K  f# s3 b
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

717

主题

650

回帖

4296

积分

网站编辑

积分
4296
QQ
 楼主| 发表于 2024-3-31 11:23:49 | 显示全部楼层
微信图片_202403131094946_副本.jpg
) d* r: `& ~# I. b
漂珠板材料生产商;漂珠板是一种轻质 耐火 隔热的新型防火板,诚部分区域合作伙伴186 1613 2003
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|小黑屋|风管行业门户网 ( 沪ICP备17011661号-3 )

欢迎您,您是本站第0位访客!

GMT+8, 2025-9-3 13:53 , Processed in 0.062678 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表