风管选择的主要标准防火安全: . f2 B# n# W+ U& T6 z' r/ I
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第 4.2.4条规定:“复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料”。该条为强制性条文,必须严格执行。按原GB8624-1997分级标准检测,风管的风道部分须达到不燃A级,保温部分须达到难燃B1级以上;按GB8624-2006分级标准检测,风道部分须达到A2级以上,保温部分须达到C级以上。
6 m' p" m6 K) q& E. Y 环保要求:5 t7 v" |. j2 [- X! z4 p+ _9 Q
按GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.4条规定:“……且对人体无害的材料”,一般来说,装修材料中对人体最为有害的成份为甲醛、游离苯及其它可能释放到空气中的有害物质,选择风管材料必须杜绝这些有害物质,以消除伤害人身健康的隐患。
/ p- n: A1 p. M' G7 ]. i0 f特别提示:酚醛风管甲醛含量约为12~15%,聚苯乙烯风管苯含量严重超标,玻镁风管(无机玻璃钢风管的变异产品)易受潮掉渣等,在选择风管时须加以注意。; ?# ^* i, I+ X/ y* l
节能要求:9 U) Z7 B; _) F2 K( I0 @
根据GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》第5.3.29条规定,空调风管保温层的最小热阻值应不小于0.74m2.K/W。5 w, t6 f7 q7 K+ x- a- N F% p
物理性能:
% Y$ D$ t7 A, `* x1 ](1) 板材要有一定的强度和韧性,以满足风管风压的要求。简单试验方法:4m长的板材,两端抬起,随意上下抖动而板材不会开裂,即可认为达到要求。一般来说,复合风管的强度和韧性取决于风管板材的内部结构,酚醛板属于独立分子结构(粉状体),玻纤属于松散型结构,强度和韧性是比较差的,风管选型时必须慎重。
3 p, b: k( c2 G. D3 \(2) 板材物理稳定性好,不能变形。经一个寒暑周期运行后,面层与芯材粘接强度保持良好,不鼓泡,不脱落,不收缩,不粉化。一般来说,面层复合如采用滴胶工艺,则隐患较大,易发生鼓泡或面层脱落现象;面层如采用无机材料(如玻镁风管),则需特别注意风管使用场所的湿度,容易发生吸潮、泛卤、粉化以至掉渣现象。
4 d4 B0 k9 h: `" z- r5 v7 d# Z& H. q* N5 功能要求:" N( I. _! T* m/ L! Q4 ~( y* [
(1) 保证输送空气的品质不变,要求风管材料不能含有害物质,不能有掉渣隐患,不能有纤维随空气逸出的隐患等;) M$ N5 j3 l- E* k* r& h" L2 S
(2) 保证风管满足设计风压,要求风管系统在运行时,风管内空气不会外泄漏或风管外空气不会内侵入,风管变形量不得超过20mm,风管角边不得开裂;
& J) T. P6 [: t0 f1 L(3) 保证无冷桥,无冷凝水,要求风管板材有足够低的导热系数,风管制作、联接时无薄弱环节,无漏风、漏光现象;
3 n! j9 M9 Q! Z3 B, S4 I7 X(4) 输送空气不产生噪声,或兼有消声功能;
: B: e* h1 `; m4 g(5) 运行可靠,使用期限长和维护简单。
0 Y# {' G; n( N+ r: [* c/ F8 I 施工工艺:9 I9 ]) y7 y* f* r& W
厂家须提供系统完善的风管制作与安装工艺书,以保证风管功能要求的实现。
/ y+ X+ l8 w8 u) o" \6 N6 y4 K5 O. F" t: Z) C! S" K
( S2 q, K+ k4 a1 H3 V' K
|